中国领先的工业平台

返回贤集网 返回技术资料

小魏安全文库

+关注

高压隔离开关基础知识

此文档一共05页,部分内容摘录如下:

高压隔离开关

―、高压隔离开关的用途

室外型的离压隔离开关,包括甲极隔离开关及三极隔离开关,常用做供电线路与用户分开的第一断路隔离开关,室内型的高压隔离开关往往与高压断路器串联连接,配套使用,用以保证停电的可靠性。

此外,在高压成套配电设备装置中,隔离开关往往用做电压互感器、避雷器、配电所用变压器及计量柜的高压控制电器。

二、高压隔离开关的结构

常用的高压隔离开关有GN19-10、GN19-10C两种型号。相对应,类似的老产品有GN6-10.GN8-10两种型号。以GN 6 - 10T型号为例,如图6 - 1所示,主要有下述部分:

(1)导电部分:由一条弯成直角的铜板构成静触头,其有孔的一端可通过螺钉和母线相连接,叫连接板,另一端较短,合闸时它与动力片(动触头)相接触。

两条铜板组成接触条(又称为动触头),可绕轴转动一定的角度,合闸时它吸合静触头。

两条铜板之间有夹紧弹簧用以调许动、静触头间的接触压力,同时两条铜板流过相同方向的电流时,它们之间产生相互吸引的电动力,这就增大了接触压力,提高了运行可靠性。在接触条两端安装有镀锌钢片(叫做磁锁),它保证在流过短路故障电流时,磁锁磁化后产生相互吸引力,加强触头的接触压力,提高隔离开关的动、热稳定性。

(2)绝缘部分:动、静触头分别固定在支持瓷瓶或套管瓷瓶上。为了能够使动触头与金属接地的传动部分绝缘,采用了瓷质绝缘的传动绝缘。

(3)传动部分:主轴、拐臂、拉杆绝缘子等。

(4)底座部分:由钢架构成。支持瓷瓶或套管瓷瓶以及传动主轴都固定在底座上。底座应接地。

总之,隔离开关结构简单,无灭弧装置,处于断开位置时有明显的断开点,其分、合状态很直观。

三、高压隔离开关的型号及技术数据

隔离开关的型号,如GN6 - 10T/400,由六部分组成。从左至右:第一位,该设备的名称,G 代表隔离开关;第二位,设备的使用环境,W表示户外,N表示户内;第三位,设计序号,有6、8、 19等;第四位(横线后),工作电压等级,以kV为单位,工作电压等级用数字表示;第五位,其他特征,G表示改进型,T表示统一设计,D表示带接地刀闸,K表示快分式,C表示瓷套管出线;第六位,额定电流,以A为单位。

例如,GN19-10C/400表示:隔离开关,户内型,设计序号为19,工作电压10kV,瓷套管出线,额定电流400A。GW9-10/600代表:隔离开关,户外型,设计序号为9、工作电压为10kV, 额定电流为600A。这种开关一般装设在供电部门与用电单位的分界杆上,称为第一断路隔离开关。

隔离开关在单线系统图中的图形符号有旧的和新的两种,常用高压隔离开关的主要技术数据见表6-l。


小提示:登录后刷新 微信支付3元即可获取资料附件~

       高压隔离开关基础知识.docx

下载贤集网APP分享资料获得收益