电压互感器的熔断器保护

电压互感器一次侧和二次侧装设熔断器的作用及熔断器的选择电压互感器通常安装在变、配电所电源进线侧或母线上,对电压互感器的故障如果使用不当,会直接影响高压系统供 电的可靠性。为防止高压系统受电压互感器本身故障或一次引线侧故障的影响,在电压互感

器一次侧(高压侧)安装熔断器保护。

10kV电压互感器采用RN2型(或RN4型)户内高压熔断器,这种熔断器熔体的额定电流 为0. 5A,lmin内熔丝熔断电流为0.6A ~ 1. 8A,最大开断电流为50kA,三相最大断流容量为 1000MV • A,熔体具有(100

±7)Ω的电阻,且熔管采用石英砂填充,因此这种熔断器具有很好的灭弧性能和较大的断流能力。

电压互感器一次侧熔丝额定电流,是根据其机械强度允许条件而选择的最小值,它比电压互感器的额定电流要大很多倍,因此二次回路发生过电流时,有可能不熔断。为了防止电压互感器二次回路发生短路所引起的持续过电流损坏互感器,在电压互感器二次侧还需装设低压熔断器,一般户内配电设备装置的电压互感器选用10/3 — 5A型,户外装置的电压互感器可选用15A/6A型。常用二次侧低压熔断器型号有R1型、RL型及GF16型或AM16型等,户外装置通常选用RM10型。

一、电压互感器一次侧(高压侧)熔丝熔断的原因

运行中的电压互感器,高压侧熔丝熔断经常发生,归纳起来有以下几方面原因: