变压器功率和负载的关系

此文档一共4页,部分内容摘录如下:

变压器高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。

计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。

一、变压器容量计算公式:

1、计算负载的每相最大功率
将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)

2、计算三相总功率

11KW×3相=33KW(变压器三相总功率)

三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。

33KW/0.8=41.25KW(变压器总功率)


小提示:登录后刷新 微信支付2元即可获取资料附件~

       变压器功率和负载的关系.docx

下载贤集网APP分享资料获得收益