此文档一共13页,部分内容摘录如下:

电线电缆的定义及分类

广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类:

1.裸电线;2.绕组线;3.电力电缆;4.通信电缆和通信光缆;5.电气装备用电线电缆。电线电缆的基本结构:

1.导体:传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示。

2.绝缘:外层绝缘材料按其耐受电压程度。

工作电流及计算

电(线)缆工作电流计算公式:

单相

I=P÷(U×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。

三相

I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。

一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。

在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。

也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。

但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。

电缆允许的安全工作电流口诀:十下五(十以下乘以五)。

百上二(百以上乘以二)。

二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)。

七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)。

穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)。

铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)。

裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)。