中国领先的工业平台

返回贤集网 返回技术资料

小魏安全文库

+关注

钢结构紧固件的安施工方法及质量标准

此文档一共09页,部分内容摘录如下:

适用范围

★主要适用于钢结构安装中的普通螺栓、扭剪型高强度螺栓、大六角头高强度螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓、地脚锚栓等紧固标准件安装施工方法及质量标准;

★其它领域、用途的钢结构框架紧固件安装施工也可参照执行。

施工要求

★安装施工前对施工主要设备、机具准备完毕;所有零部件、构件预制组装检验完安装施工前对施工场地、排放材料场地准备好,具备施工条件;

★所有参见施工的人员已参加了施工技术交底,明确了施工程序、施工方法、安装工序、质量标准、成品保护和HSE技术要求;

★施工班长、岗长应对施工图纸资料、标准图集、施工及验收标准规范等熟知;

★到货的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,有产品质量文件。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)检验报告;

a)高强度螺栓连接副应按包装箱配套供货,包装箱上应标明批号、规格、数量及生产日期。螺栓、螺母、垫圈外观表面应涂油保护,不应出现生锈和沾染赃物,螺纹不应损伤;

b)普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求或对其质量有疑义时,应进行螺栓实物最小拉力载荷复验,每种规格螺栓抽查8个;

c)对高强度大六角头螺栓连接副应进行扭矩系数复验并出具检验报告,每批抽取8套连接副进行复验,复验后计算出每组8套连接副扭矩系数的平均值应为0.110~0.150,标准偏差小于或等于0.010;

d)扭剪型高强度螺栓连接副应进行预拉力复验并出具检验报告,每批抽取8套连接副进行复验,预拉力平均值及标准偏差应符合下表要求:

e)对建筑结构安全等级为一级,跨度为40m及以上的螺栓球节点钢网架结构,其连接高强度螺栓应进行表面硬度试验,按照规格抽查8只。对8.8级的高强度螺栓其硬度应为HRC21-29;10.9级高强度螺栓其硬度应为HRC32-36,且不得有裂纹或损伤。

f)高强度螺栓连接副在运输、保管过程中,必须轻装、轻卸,不得损伤螺纹;

g)高强度螺栓连接副应按包装箱上的批号、规格分类保管,使用前严禁任意开箱,防止沾染赃物;

h) 高强度螺栓按当天需用数量领取,库房应登记领用人、领用规格、领用数量、使用部位,剩余螺栓妥善保管,不得乱扔、乱放。

施工工序

施工方法

施工前连接件检查验收

到货的被连接件应符合《钢结构工程施工及验收规范》中“钢零件及钢部件加工工程”、“钢构件组装工程”的有关要求。除此之外,对高强度螺栓连接的钢结构,对其构件有如下要求:

★构件在高强度螺栓连接处的钢板表面应平整、无焊接飞溅、无毛刺、无油污,其表面处理方法应与图纸所要求的一致,摩擦面不应涂漆;

★构件的螺栓孔径、孔距等经检验符合图纸要求;

★构件的高强螺栓连接处磨擦面,经过处理后应采取保护措施,防止沾染脏物和油污;

★到货构件应具备产品质量证明文件、摩擦面抗滑移系数试验报告;


小提示:登录后刷新 微信支付5元即可获取资料附件~

       钢结构紧固件的安施工方法及质量标准.docx

下载贤集网APP分享资料获得收益