风管安装技术要点

此文档一共06页,部分内容摘录如下:

一、熟悉图纸、做好技术交底并提前做好各专业、各工种之间的协调配合

风管安装时应严格按照图纸施工,正式施工前应做好进度策划并提前制定好施工方案,对操作工人及时做好技术交底。以邢台银行项目为例,本项目风管涉及全楼的舒适性空调系统,部分办公室的加班空调系统,营业厅、招待所的独立空调系统,数据机房、档案库的专用空调系统,金库的空调通风系统,地下车库和设备用房的通风系统以及全楼的防排烟系统等等。作为一个综合性的办公大楼,本项目涉及系统、工种众多,除本专业自身外,还应做好与土建专业之间的协调配合,避免交叉作业给管道施工带来不便和影响。

二、风管安装时常见问题及管控措施

1、风管支吊架安装问题

问题分析:

(1)通风管道安装系统中主、干管长度超过20m,没有设置防止摆动的固定点;

(2)支吊架螺杆外漏长度不一致。

管控措施:

干管长度超过20m,应设置防晃支架。支吊架不宜设置在风口、阀门、检查口及自控机构处,离风口或插接管的距离不小于200mm。对通丝外露长度做统一要求,对于长短不一的要进行切割处理。

2、超大风管未按规范要求采取加固措施

问题分析:

超大风管未按规范要求采取加固措施。

管控措施:

金属风管加固:矩形风管边长大于630mm保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2㎡,中、高压风管大于1.0㎡,均应采取加固措施。

3、风管穿防火墙问题

问题分析:

(1)风管穿墙处无穿墙套管;

(2)边长大于630mm的防火阀未单独设固定支架;

(3)防火阀距墙距离大于200mm。

管控措施:

(1)风管在穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,预埋管、防护套管钢板厚度不小于1.6mm,风管与防护套管之间采用不燃的柔性材料进行封堵;

(2)防火阀设置独立吊架,并保证防火阀距墙表面的距离不大于200mm。

4、管道保温问题

问题分析:

管道、设备保温厚度、平整度不符合要求。

管控措施:

(1)重要设备保温时,由于形状不规则,要事先形成一个保温方案,根据保温方案对实物进行精确测量,准确下料(严禁出现多下料或少下料情况),胶水涂抹均匀(严禁为求速度有漏刷胶或刷少胶现象);

(2)法兰、变径等突出部位必须单独下料保温,表面应平整,当采用卷材或板材时,允许偏差为5mm;采用涂抹或其它方式时,允许偏差为10mm;防潮层(包括绝热层的端部)应完整,且封闭良好;其搭接缝应顺水。

5、吊架与保温风管之间未装隔热垫木

问题分析:

吊架与保温风管之间未装隔热垫木。

管控措施:

吊杆与托架连接处采用双螺母紧固,保温风管与托架之间应设绝热衬垫,防止产生冷桥,绝热衬垫厚度不小于保温厚;采用木质材料衬垫时,要进行防腐处理。

三、风管安装创优措施

1、屋面风管安装

创优工艺要点:

(1)门型支架采用45°碰角双面焊接;支架固定牢固,设置合理,间距均匀;