车间安全检查表

车间是企业的主要生产场所,车间的作业环境、安全管理与安全生产有着密切的联系,因此必须引起足够的重视,不能疏忽大意。同时,对不安全行为更应“从严”,“强化”,控制,提高职工安全意识和自我保护能力,使不安全行为降低到最低几率,才能做到预测预防,从而达到最佳的安全状态。  

1. 作业环境  

1.1 车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通  

1.2 进、出口处应根据车间通道情况和作业区域情况设置安全标志或限速标志,并符合GB2894—82的规定;  

1.3 作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象;  

1.4 车间内不准搭建简易建筑物,如果特殊情况必须搭建,应经有关部门批准,并规定使用期限,用完后立即拆除;  

1.5 通道宽度应符合以下规定,宽度标志线应用油漆涂刷,并保持清晰。

行人通道大于或等于1.8m;

电瓶车通道大于或等于3m;

汽车或叉车通道大于或等于3.5m。  

1.6 进入车间的铁路线轨道顶面应与地面平齐。  

1.7 厂房内应有良好的自然通风和自然采光。自然采光照度应不低于50Lx。  

1.8 车间应设置一般照明,局部照明和事故照明。  

1.9 在正常照明因故障熄灭后,在易引起工伤事故或通行时易发生危险的场所,应装设人员疏散用的事故照明。  

1.10 在正常照明因故障熄灭后,事故照明电源应自动投入,在有专人值班时,可采用手动切换。  

1.11 天窗应有机械开启装置,并启闭灵活、可靠、关闭严密,无漏雨现象。  

1.12 车间厂房应有排水系统、保证在当地雨季降雨量最大时,排水畅通,阴井不冒水。  

1.13 设备上的工作灯和手提式工作灯均应采用安全电压供电,并符合GB3805—83《安全电压》的规定。  

1.14 厂房内交流电气设备的保护接地(零)干线,可利用直接埋入地中的金属构件,但不得利用输送可燃易燃物质的管道。  

1.15 接地线埋入件应具有足够的机械强度,良好的导电性及热稳定性、连接应牢固、可靠、并保证导电的连续性。  

1.16 起动机的供电滑接线的两端应有电源相线信号灯,并保持清晰明亮。  

1.17 装接临时线路应先填写“装设临时线申请单”报请有关部门批准,如超过规定期限,应安装正式线路。  

1.18 临时线路需用良好的橡套电缆,长度不宜超过10m,线上不得有接头。  