中国领先的工业平台

返回贤集网 返回技术资料

报料多

+关注

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

在建筑工程施工过程中,水暖电安装是整体工作中重要的一环,而且水暖电安装直接决定了建筑物的水平,是工程验收中最容易出现问题的分项工程,对工程人的专业能力有很高的要求。


建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

1、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。


当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。


检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa ,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。


2、给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。


检验方法:观察和开启阀门、水嘴等放水。


3、生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。


检验方法:检查有关部门提供的检测报告。


4、室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。


检验方法:观察或局部解剖检查。


5、给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。 室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。


检验方法:尺量检查。


6、管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求:


(1)焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。


(2)焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。


检验方法:观察检查。


7、给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。


检验方法:水平尺和尺量检查。


8、水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10~30mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。


检验方法:观察和尺量检查。


建筑给水排水及采暖工程预埋质量控制


一、穿墙、楼板或屋顶的管道均应埋设套管


穿墙套管必须在土建砌体砌筑预留高度或钢筋绑扎到套管高度时预埋。穿剪力墙的套管周围用钢筋加固,并用电焊固定,防止浇砼时移位。穿楼板的套管在模板支撑后,绑扎钢筋时埋设,同样其周围用钢筋加固,并用电焊固定,防止浇砼时套管移位。


二、楼板预留洞


淘汰传统的预留法如木盒、铁皮盒、塑料套管,避免跑模、变形等弊端,采用可提式钢管盒预留法,材料利用废旧钢管,制作时,套管高度为250mm,套管管径比图纸设计的管径大两个等级,在离预留盒上口80mm处焊接一个Φ6圆钢煨成的提手,以备混凝土达到一定强度后便于拔出,同时在预留盒的底口用钢板封堵好。


建筑给水排水及采暖工程有哪些注意点


1、管道安装没有做到横平竖直,排列不整齐,镀锌管采用焊接。


(1)丝口:应有2~3扣外露螺纹,多余麻丝清理不干净并未做防腐处理。


(2)法兰:连接法兰螺栓,直径长度不符合标准,螺母处没有装垫片、拧紧后,突出螺母的长度大于螺杆直径的1/2,或有负牙现象。


(3)焊缝:焊缝外型尺寸不符合图纸和工艺文件规定,焊缝高度低于母材表面,焊缝与母材过渡不圆滑;焊缝及热影响区表面有裂缝、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。焊缝周围焊渣、飞溅和毛刺铁屑没有清理千净。


(4)支架:吊支架的制作结构不正确(型钢的拼角应采用45°拼接,支架孔洞应采用机械钻孔,支架形式不能做成侧抱、倒抱等现象)。吊支架的安装不平整、不牢固、排列不整齐、合理不布置、甚至影响结构安全,吊支架除锈不干净,二道红丹防锈漆、面漆,表面不均匀、不光亮,有脱皮、起泡、漏涂等现象。


屋面、管道井、技术层、地下车库、机房、泵房等部位,主干管上标识不清楚、不整齐(文字、流向、颜色或色环)。


(5)卫生器具:安装位置不正确,固定不牢固,不整齐美观。阀配件的位置及朝向不合理、接口不严密、安装不端正、使用不灵活、维修不方便、器具配件有损伤,有污染,油麻外露。器具排列不整齐,支架设置不合理、不牢固、与器具接触不美观;卫生器具与墙面地漏居中,墙面砖与地砖对缝打胶。小便斗与墙面砖打胶均匀。


2、塑料管安装不符合规范要求


(1)立管间距:2米间设一个支架(≥φ110);


(2)横管间距:管径mm×10(≤φ110);


(3)伸缩节间距:不得大于4米;


(4)污水管道设置检查口或清扫口:


①排水立管应隔一层设置一个检查口,但在最低层和有卫生器具上应设置清扫口。


②连接2个以上大便器或3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。


③在转角小于135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。


④污水横管直线管段,应按设计要求距离设置检查口或清扫口)


3、管道井内管道安装没有横平竖直,支架(承重支架)、油漆、标识不到位;墙身和楼板孔洞封堵不规范、严密,PVC管安装没有伸缩节。


4、吊平顶上灯具喷淋、烟感、音响、风口等安装随意,没有做到居中、对称、成排、成线或其他设计意图。


5、室内消火栓口标高不正确,皮带盘法和绑扎不正确,室外消火栓,接合器安装高度不正确,标识不清晰。


6、地下室车库、机房、泵房、油(锅)炉房等管道与设备安装不符合规范要求。水泵处软接头、偏心大小头应安装不正确。支架不到位。

小提示:登录后刷新 微信支付0元即可获取资料附件~

       GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范.pdf


*** 提醒:如果获取失败,请联系客服退款。 客服QQ:874345335。***