消防电梯设置要求规范:
1、消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于5㎡,其他建筑不应小于6㎡。
2、消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度,不超过30m的通道通向室外。
3、消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
4、消防电梯的载重量不应小于800kg。
5、消防电梯井、机房与相邻的电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2小时的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
6、消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间,不超过60s计算确定。
哪些场所需要设置消防电梯?
《GB50016-2014建筑设计防火规范》下列建筑应当设置消防电梯:
1、建筑高度大于33m的住宅建筑;
2、一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;
3、设置消防电梯的建筑的地下或者半地下室,深埋大于10m,且总建筑面积大于3000平米的其他地下或者半地下建筑(室)。