现场临时用电的标准及数据

1、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱实行三级配电。

2、配电系统宜使用三相负荷平衡,当单项照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电。

3、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定或用电设备水平距离不宜超过3m

4、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

5、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板,N线端子板必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子板必须与金属电器安装板做电器连接,进出线中的N线必须通过N线端子板连接,PE线端子板必须通过PE线端子板连接。

6、配电开关箱进、出口应加绝缘护套并成束固定在箱体上。

7、配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格的电器

8、配电箱内必须设置短路、过载、漏电保护功能。电器额定值、动作额定值必须相适应。

9、总配电箱总漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间不应大于30mA.s

10、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s

11、开关箱、配电箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。配电箱、开关箱箱门应配锁、并应由专人负责。

12、对配电箱、开关箱进行维修、检查时,必须将前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸,有人工作”用电标志牌,严禁带电作业。

13、送电操作顺序为总配电箱——>分配电箱——>开关箱。

14、停电操作顺序为开关箱——>分配电箱——>总配电箱。

15、漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常时严禁使用。