中国领先的工业平台

返回贤集网 返回技术资料

多多资料

+关注

养老用房抗震设防分类标准|抗震设防类别怎么划分

养老用房抗震设防分类标准

《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008中对于医疗建筑的抗震设防类别进行了规定,但并未具体规定养老院是属于哪一类的抗震设防类别,以至于各地方执行的时候产生混乱,标准不一。

规范原文如下:

4.0.3医疗建筑的抗震设防类别,应符合下列规定:

1、三级医院中承担特别重要医疗任务的门诊、医技、住院用房,抗震设防类别应划为特殊设防类。

2、二、三级医院的门诊、医技、住院用房,具有外科手术室或急诊科的乡镇卫生院的医疗用房,县级及以上急救中心的指挥、通信、运输系统的重要建筑,县级及以上的独立采供血机构的建筑,抗震设防类别应划为重点设防类。

3、工矿企业的医疗建筑,可比照城市的医疗建筑示例确定其抗震设防类别。

其实专家们早有明确,《建筑工程抗震设防分类标准》采用的是类比法,而不是穷举法,规范中没有列出来的建筑应该根据使用者的行为能力、建筑损坏后的灾害后果来类比确定其抗震设防类别,比如教育建筑中规定幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂的抗震设防类别应不低于重点设防类,而并未规定大学为重点设防类,因为大学生的行为能力是跟成人一样的。

所以对于养老院,其使用者为行动不便的老年人,其抗震设防类别必然为重点设防类。设计规范》(GB50340-2016)废止,并取消了3.0.10条:“应按重点设防”的要求。

抗震设防类别怎么划分

我国是一个多地震国家,又是一个发展中国家,为了根据我国现有技术和经济条件的实际情况,达到减轻地震灾害的影响又合理控制建设投资,因而有必要按照遭受地震破坏后可能造成人员伤亡、经济损失和社会影响的程度及建筑功能在抗震救灾中的作用,将建筑工程划分为不同的类别,区别对待,采取不同的抗震设计要求。应该指出的是国家规定所有的建筑工程进行抗震设计时均应确定其抗震设防分类,但由于既有建筑工程的情况复杂,其抗震设防分类及标准需要根据实际情况处理,因此GB50223的规定不包括既有建筑。

虽然行业很多,建筑工程类型复杂,但仍可将其分为四个抗震设防类别并具有相应的抗震设防标准:

1.特殊设防类:

指使用上有特殊设备,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑。简称甲类。

其设防标准应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强该建筑工程的抗震措施,但抗震设防烈度为9度时,应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时,应按批准的地震安全评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。

在实际建筑工程中有这类抗震设防要求的工程很少。只有防灾救灾建筑中的三级医院承担特别重要医疗任务的门诊、医技、住院用房,承担研究、中试和存放剧毒的高危险传染病病毒任务的病毒预防与控制中心的建筑或其区段;电力建筑中的国家和区域的电力调度中心;邮电通信建筑中的国际出入口局、国际无线电台、国家卫星通信地球站、国际海缆登陆站;广播电视建筑中的国家级、省级的电视调频广播发射塔建筑(当混凝土结构塔高度大于250m或钢结构塔的高度大于300m时)及国家级卫星地球站上行站;以及科学实验建筑中的研究、中试生产和存放具有高放射性物品、剧毒的生物制品、化学制品、天然和人工细菌、病毒的建筑等属于特殊设防类建筑工程。

2.重点设防类:

指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑。简称乙类。其抗震设防标准应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,尚应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。

在实际工程中属于这类设防的建筑工程不少,特别是在总结我国地震震害的经验教训后,考虑到我国现阶段的国民经济已有较大发展,因而2008年以来对中小学校、幼儿园、二、三级医院、体育场馆、博物馆、文化馆、图书馆、影剧院、商场、交通枢纽等人员密集的公共服务设施,国家标准GB50223规定应当按照高于当地一般房屋建筑的抗震设防要求进行抗震设防,增强其抗震能力。以上建筑的抗震设防标准均确定为乙类。

3.标准设防类:

指大量的一般性建筑工程,按标准要求进行设防的建筑(除特殊、重点和适度设防类以外的建筑),简称为丙类。对这类建筑应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。也即这类房屋可按《建筑抗震设计规范》的标准要求有关规定进行抗震设计。

4.适度设防类:

指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害、允许在一定条件下适度降低抗震设防要求的建筑。简称丁类。其抗震设防标准允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施,但抗震设防烈度为6度时,不应降低。一般情况下仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。

在实际工程中属于这类设防的建筑工程较少,例如储存价值低物品的单层仓库,且其中活动人员少、无次生灾害,可划为适度设防类房屋。

由于《建筑工程抗震设防分类标准》中不可能将各行各业涉及的建筑工程对其进行细致抗震设防分类规定,在实际工程设计中可根据以下因素的综合分析后对该标准未明确分类房屋确定其设防分类:

1.遭受地震后建筑破坏可能造成的人员伤亡、直接和间接经济损失和社会影响的大小。

2.城镇的大小、行业的特点、工矿企业的规模。

3.建筑使用功能失效后,对全局的影响范围大小,抗震救灾影响及恢复的难易程度。

4.建筑各区段的重要性有显著不同时,可按区段划分抗震设防类别,但下部区段的设防类别不应低于上部区段。

5.不同行业的相同建筑,当所处地位及地震破坏所产生的后果和影响不同时,其抗震设防类别可不相同。


*** 提醒:如果获取失败,请联系客服退款。 客服QQ:874345335。***