电缆耐压试验标准|35kv、10kv电缆直流耐压试验标准

电缆耐压试验标准

工作电源;220V/380V,50HZ

试验容量:30-30000KVA

试验电压:1000KV及以下

谐振频率范围:20-300Hz

试验电压波形:正弦波波形畸变率小于等于0.3%

试验电压冷确度:1级

频率调节:0.01Hz

保护响应时间:小于1微秒

系统具有过电压保护、过电流保护、放电保护、击穿跳闸保护、过热保护

10kV电缆耐压试验执行标准

10kV电缆是一般有6/10kV和8.7/10kV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10kV是施加21kV交流电5分钟,电缆不击穿;而8.7/10kV则是施加30.5kV交流电5分钟,电缆不击穿。试验的依据为GB/T12706.2-2008,试验方法标准为GB/T 3048.7,电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-91,刚安装完用GB50150-91,正常试验按DL/T-596,试验要求看GB/T 12706-2008《1kV到35kV挤包绝缘电力电缆》,试验方法看GB/T 3048-2007《电线电缆电性能试验方法》。

低绝缘电缆直流耐压试验电压标准(KV)

)18/30kV及以下电压等级的橡塑绝缘电缆直流耐压试验电压应按下式计算:

Ut=4×U0;

)充油绝缘电缆直流耐压试验电压,应符合表18.0.4-2的规定。

充油绝缘电缆直流耐压试验电压标准(KV)

注:1上列各表中的U为电缆额定线电压;Uo为电缆导体对地或对金属屏蔽层间的额定电压。

2雷电冲击电压依据现行国家标准《高压输变电设备的绝缘配合》GB 311.1规定。

交流单芯电缆的护层绝缘直流耐压试验标准,可依据18.0.9条文规定。

试验时,试验电压可分4~6阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值。试验电压升至规定值后维持15min,其间读取1min和15 min时泄漏电流。测量时应消除杂散电流的影响。

纸绝缘电缆泄漏电流的三相不平衡系数(最大值与最小值之比)不应大于2;当6/l0kV及以上电缆的泄漏电流小于20μA和6kV及以下电压等级电缆泄漏电流小于10μA时,其不平衡系数不作规定。泄漏电流值和不平衡系数只作为判断绝缘状况的参考,不作为是否能投入运行的判据。其他电缆泄漏电流值不作规定。

电缆的泄漏电流具有下列情况之一者,电缆绝缘可能有缺陷,应找出缺陷部位,并予以处理:

1)泄漏电流很不稳定;

2)泄漏电流随试验电压升高急剧上升;

3)泄漏电流随试验时间延长有上升现象。

交流耐压试验,应符合下列规定:

1、橡塑电缆优先采用20Hz~300Hz交流耐压试验。20Hz~300Hz交流耐压试验电压及时间见表18.0.5-1:

表18.0.5-1橡塑电缆20Hz~300Hz交流耐压试验和时间

2、不具备上述试验条件或有特殊规定时,可采用施加正常系统相对地电压24h方法代替交流耐压。

35kv、10kv电缆直流耐压试验标准

一、超低频耐压试验试验标准(35 kV及以下)

交接时,试验电压峰值:3Uo,试验时间:60 min;

预试时,试验电压峰值:2Uo,试验时间:5 min。

二、危险点及防范措施

1、测试人员应不得触及导体,并保持与带电设备足够的安全距离;测试中其他非相关人员不得进入试验现场,进入现场人员必须保证足够的安全距离;

2、试验完后必须得到试验操作人的许可,接地放电后方可变更接线或拆线,并派人到电缆另一侧监护。

三、设备选型

1、超低频耐压试验装置一般有两个升压器,一个为30kV,另一个为50kV,两者可以串联组合成80kV。各个升压器的用途如下表:

2、使用时,试品电容量不得超过仪器的额定容量。试品电容量过小,会影响输出波形。若小于0.05µF,仪器将不能正常输出。可并联0.1µF的电容辅助输出。交联聚乙烯绝缘单芯电力电缆的电容量(µF/km)如下表:

直流耐压试验、超低频交流耐压试验、变频串联谐振耐压试验三种试验方法有什么区别?

直流耐压试验的优点是适合于油纸电缆试验,体积最小,重量最轻。

0.1Hz超低频交流耐压试验的优点是体积较小,重量较轻,需要的输入功率很小,适合现场型电缆耐压试验,油纸电缆和交联电缆均适用。

变频串联谐振耐压试验的优点是频率有可能调节到等于50Hz,和电缆运行时的频率一致。

缺点:直流耐压试验的缺点在于不适合交联电缆,会把本可以正常运行的交联电缆提前破坏。

0.1Hz超低频交流耐压试验的缺点是制造技术不容易模仿,部分国产仪器性能不能达到国际质量标准。变

频串联谐振耐压试验的缺点是设备仍然很重(达到300公斤左右);现场接线比较烦琐,需要5-8件部件相互连接;设备须要380V三相电源,需要输入功率过大(5-15kVA)。