常见的导线规格有 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240平方毫米。不常用的有:0.5、0.75、300、400、500平方毫米等。
2.5平的铜线=4平的铝线。5×4=20A 再加上穿管 20×0.8=16A的电也就是说选2.5平的铜线或4平的铝线,它们再穿管的境况下可带的16A的电流。用5000w的电器该用几平方电线国标gb4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)。
铜芯电线:铜芯线截面积允许长期电流。
2.5平方毫米(16A~25A) 4平方毫米(25A~32A)
6平方毫米(32A~40A)。
铝芯电线:铝芯线截面积允许长期电流。
2.5平方毫米(13A~20A) 4平方毫米(20A~25A)
6平方毫米(25A~32A)。
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
“ 穿管根数二三四,八七六折满载流”穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口决计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。
电线电缆载流量的参考表
(1)0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量常用型号VV22、VLV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量。
1. 线芯长期工作温度:70℃;2. 环境温度:25℃ ;3. 埋地深度:1000mm;4. 土壤热阻系数:1.0m.℃/W;5. 线芯轴间距离:S=2D
(2)YJV、YJV、YJLV电缆1~3芯额定电压0.6/1kv-1.8/3kv电缆载流量表。