一、电气安装单位开工前要提供下列资料:
1、企业资质证书及营业执照
2、项目经理资质证书;
3、施工合同;
4、经施工单位技术负责人审批的水电施工组织设计或施工方案;人防工程安装专项施工方案;节能工程安装专项施工方案;
5、专职质量检验员证书及主要施工人员岗位证书、专职安全员证书、特殊工种(电工、电焊工等)上岗证;
6、开工报告;
7、电气的DQ1.1、DQ1.2表和给排水的SN1.1、1.2表。
8、施工单位要按图纸、图纸会审记录及施工验收规范要求进行施工。对设计有疑问时不可盲目施工,应在咨询设计人员后进行。水电重要变更要有设计部门或建设单位的变更通知。
9、要按设计要求选用材料,凡进埸使用的材料要填写好“材料进场使用报验单”报请监理人员验收,经监理人员验收合格后才能使用。PVC电导管、电线、电缆、PPR给水管、排水管还要按规定抽样送有检验资质的单位复检合格后才能使用。
10每道工序完成后要先自检,自检合格后再报验并提交“工序质量报验单”,经监理人员验收合格后才能进入下道工序。
二、电气安装部分监理控制要点:
(一)、防雷接地和重复接地施工中要注意如下问题:
1、用两根底板钢筋连接成闭合回路,按图用底板钢筋焊接接地分隔带。每个接地点要与桩基钢筋连接,如管桩顶面金属环没有破坏两根钢筋应与金属环连接,如顶面金属环已破坏两根钢筋应与管桩壁内钢筋连接。双面焊接,焊接长度≥6D,焊渣要清除干净。
2、接地点的柱筋要与基础内的闭合回路连接。柱筋≥16毫米的用两根、柱筋<16毫米的用四根连接并引上,双面焊接,焊接长度≥6d,焊渣要清除干净。< span="">
3、钢筋采用套筒连接时,在套筒连接处要跨接地线。
4、要按设计设置测试卡,高度0.5米,测试卡要设置在金属线盒内。
5、每层接地柱筋引上时不要错位,可做出标记或采用统一式样布置,即使电渣压力焊处也要跨接接地线。柱筋焊接时要双面焊接,焊接长度≥6D,焊渣要清除干净。接地柱筋顶端要分别用Φ12镀锌圆钢或25×4镀锌扁钢引至避雷带。跨接接地线应采用圆钢,不得采用螺纹钢。
6、当柱内钢筋变径时,一般采取插筋过度,这时上下的跨接钢筋不应小于16mm。
7、高层建筑应按设计要求用两根圈梁钢筋连接成闭合均压环并与接地柱筋相连接。
8、跨接钢筋直径不得小于12mm。
9、电梯基坑、弱电机房、变配电所要按图敷设接地均压环并要预留接地扁钢。
10、楼顶的金属水箱、微波接收塔、热交换器、电梯机房及屋顶金属爬梯、金属管道等金属设备及构件都要预留40×4接地端子。
11、有金属幕墙的建筑应从底层开始每三层留有幕墙接地的40×4镀锌扁钢,幕墙接地点数量与建筑物接地引下点相同。
12、管道井在顶、底层要预留金属管道接地扁钢。
13、应在电气井中敷设一根40×4镀锌扁钢作为各层配电箱、柜的等电位联结线。
14、在金属桥架及金属通风管道部位的楼板上要预留不少于两处接地扁钢,接地扁钢从该层楼板的结构主筋上引出。
15、按设计要求的楼层应预留外墙金属门、窗及金属扶手接地用镀锌扁钢或镀锌圆钢。
(二)、等电位联结施工要注意如下问题:
1、总等电位联结就是把电气设备金属外壳、结构主筋、进入室内的金属管道、室外接地装置等,分别用40×4镀锌扁钢接到总电位联结箱内,总等电位箱标高0.5米。
2、卫生间等局部等电位联结,用25×4镀锌扁钢从结构主筋上引到局部等电位箱内、金属浴缸、金属脸盆等用BV1×6铜导线穿管敷设到局部等电位箱内,要用专用局部等电位联结箱。
3、离电器设备伸臂范围内的金属门、窗等金属构配件应做辅助等电位联接。
(三)、每层配管具体要求如下:
1、要按图纸标明的回路数及管径配管。当采用PVC管2.5平方导线时,3~4根线选用Φ20导管,5~6根线选用Φ25导管;当采用钢导管2.5平方导线时,2~3根选用Φ15导管,4~5根选用Φ20导管,