电工培训之隔离开关的分类

此文档一共09页,部分内容摘录如下:

隔离开关主要用来隔离电路。在分段状态下有明显可见的断口, 在关合状态下,导电系统中可以通过正常的工作电流和故障下的短路电流。  隔离开关没有灭弧装置, 除了能开断很小的电流外, 不能用来开断负荷电流, 更不能开断短路电流,但隔离开关必须具备一定的动、热稳定性。

隔离开关的主要作用如下:

(1) 在设备检修时,用隔离开关来隔离有电和无电部分,造成明显的断开点,倒修的设备与电力系统隔离,以保证工作人员和设备的安全。

(2)隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,以改变运行方式。

(3)用来开断小电流电路和旁(环)路电流。

(4)用隔离开关进行  500KV小电流电路合旁 (环)路电流的操作。但须经计算符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。

1.1  结构形式

1.1.1 隔离开关的分类

M0级隔离开关:具有1000次操作循环的机械寿命,适合输、配电系统中使用且满足一般要求的隔离开关。

M1级隔离开关:具有3000-5000次操作循环的延长机械寿命的隔离开关,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。

M2级隔离开关:具有10000次操作循环的机械寿命,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。

隔离开关分类见表  1.1

表1.1   隔离开关分类

户内隔离开关:通常是 35kV 及以下的电压等级,三相一体装,采用上下(垂直)回转,以GN系列为主要代表。

户外型隔离开关是以35kV及以上电压等级,三相可实现单极独立安装,单相或三相同步操作形式。按其绝缘支柱的不同可分为单柱式、双柱式和三柱式。如图1.2所示。图1.2户外隔离开关结构

1.1.2 隔离开关的结构

隔离开关都是有开端元件、支持绝缘件、传动元件、基座及操作机构五个基本部分组成,其方框图如图1.3所示,示意图如图1.4。图 1.3 隔离开关的组成方框图图1.4户外隔离开关基本组成部分示意图

各基本组成部分的主要零部件及功能见表1.2。


表1.2   隔离开关基本组成部分的主要零部件及其功能


1.2  主要参数

1.2.1 隔离开关型号表示方法及含义

隔离开关型号的表示方法如图

1.5所示图 1.5 隔离开关型号的表示方法


1.2.2 隔离开关主要性能参数



(1)额定电压(kV)


是指隔离开关最高工作电压,是线电压,也表示其承受绝缘支撑强度。


(2)额定电流(A)


是指隔离开关在 40℃时最大工作承载电流。


(3)额定短路时耐受电流(热稳定)kA/S


是指隔离开关触头在流过短路电流,而所在3~4秒内所抗拒短路这一电流造成的热熔焊而不损坏的能力。


(4)额定峰值耐受电流(动稳定)kA


是指隔离开关在承受短路时,短路电流所造成的斥动力而不发生损坏的能力。


(5) 回路接触电阻( μΩ)


是指隔离开关导电回路中各电接触形式下的导电性能,是检验及设计、制造工艺装配的技术能力。


1.3  基本运维要求及措施


1.3.1 对隔离开关的基本要求

按照隔离开关在电网中担负的任务及使用条件,其基本要求有:


(1)隔离开关分开后应有明显的断开点,易于鉴别设备是否与电网隔离。


(2)隔离开关断点间应有足够的绝缘距离,以保证在过电压情况下,不致引起击穿而危及工作人员的安全。


(3)在短路情况下,隔离开关应具有足够的热稳定性和动稳定性,尤其是不能因电动力的作用而自动分开,否则将引起严重事故。


(4)具有开断一定的电容电流、电感电流和环流的能力。


(5)分、合闹时的同期性要好,有最佳的分、合闸的速度,以尽可能降低操作过电压、燃弧次数和元线电干扰。


小提示:登录后刷新 微信支付5元即可获取资料附件~

       电工培训之隔离开关的分类.docx

下载贤集网APP分享资料获得收益