中国领先的工业平台

返回贤集网 返回技术资料

小魏安全文库

+关注

现代电梯安全要求


此文档一共12页,部分内容摘录如下:


一、建筑设施及环境的要求

1.电梯工作条件

1)海拔高度不超过1000m;

2)机房内的空气温度应保持5一40℃之间。

3)运行地点的最湿月月平均最高相对湿度为90%,同时该月月平均最低温度不高于25℃,

4)供电电压波动在额度电压值的士7%范围内;

5)环境空气中不应含有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃存在。

2.电梯井道

应由无孔的墙、底板、顶板完全封闭,用于封闭的材料应有足够的机械强度,非易燃且本身不应助长产生灰尘。井道只允许有下述开口:

1)层门开口;

2)通往井道的检修门、安全门以及检修活板门的开口:

3)火灾情况下,排除有害气体与烟雾的排气孔;

4)通风孔:

5)井道与机房或与滑轮间之间必要的功能性开口。

3.井道内的防护

1)对重的运行区域应采用刚性隔障防护,该隔障从电梯底坑地面上不大于0.30m处向上延伸到至少2.5m的高度。其宽度应至少等于对重宽度两边各加0.10m。

2)在装有多台电梯的井道中,不同电梯的运动部件之间应设置隔障。这种隔障应至少从轿厢、对重行程的最低点延伸到最低层站楼面以上2.50m高度。宽度应能防止人员从一个底坑通往另一个底坑。

3)如果轿厢顶部边缘和相邻电梯的运动部件(轿厢、对重)之间的水平距离小于0.50m,这种隔障应该贯穿整个井道。其宽度应至少等于该运动部件或运动部件的需要保护部分的宽度每边各加0.10m。

4轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距

井道内表面与轿厢地坎、轿厢门框架或滑动门的最近门口边缘的水平距离不应大于0.15m.

5.当轿厢完全压在缓冲器上时,应同时满足下面三个条件:

1)底坑中应有足够的空间,大小以能容纳一个不小于0.50m×0.60m×1.0m的长方体为准,任一平面朝下放置即可。

2)底坑底和轿厢最低部件之间的自由垂直距离不小于0.50m,下述之间的水平距离在0.15m之内时,这个距离可最小减少到0.10m

(1)垂直滑动门的部件、护脚板和相邻的井道壁;

(2)轿厢最低部件和导轨。

3)底坑中固定的最高部件,如补偿绳张紧装置位于最上位置时,其和轿厢的最低部件之间的自由垂直距离不应小于0.30m,上述b)除外。

6.井道照明

井道应设置永久性的电气照明装置,即使所有的门都关闭,在轿顶面以上和底坑地面以上1m处的照度均至少为50lⅹ。距井道最高和最低点0.50m以内各装设一盏灯,再设中间灯。

7.机房照明

机房应设有永久性的电气照明,地面上的照度不低于200勒克斯。

8.进入机房和滑轮间通道的要求

1)通往机房和滑轮问通道应设永久性电气照明装置,以获得适当的照度。

2)进入机房和滑轮间的安全通道,应优先考虑全部使用楼梯。

9.机房尺寸和地面

1)机房应有足够的尺寸,以允许人员安全和容易地对有关设备进行作业,尤其是对电气设备的作业。

2)机房结构应能承受预定的载荷和力。要用经久耐用和不易产生灰尘的材料建造。

3)机房地面应采用防滑材料。

10.机房通风要求

机房应有适当通风,同时考虑到井道通过机房通风,从建筑物其他处抽出的陈腐空气不得直接机房,应保护电机、设备以及电缆等尽可能不受灰尘、有害气体和湿气的损坏。

11.层门门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙要求

乘客电梯运动间隙不得大于6mm,载货电梯间隙不得大于8mm,由于磨损间隙值允许达到10mm。

二、电梯安全防护性能要求

1.电梯应具备的安全保护装置和保护功能:

1)供电系统断相、错相保护装置,电梯运行与相序无关时可不设:

2)限速器-安全钳联动超速保护装置,监测限速器或安全钳动作的电气安全装置和监测限速器绳断裂或松弛的电气安全装置:


小提示:登录后刷新 微信支付6元即可获取资料附件~

       现代电梯安全要求.doc

下载贤集网APP分享资料获得收益