中国领先的工业平台

返回贤集网 返回技术资料

小魏安全文库

+关注

空调常见漏水原因及漏水案例总结

此文档一共07页,部分内容摘录如下

空调漏水不复杂但是很麻烦,原因多种多样,处理的时候要仔细观察,找到水的来源,然后进行针对性的处理,总的来说,漏水可以从以下几方面进行分析:

1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。

2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。

3、系统缺氟、蒸发器半堵:在蒸发器半堵的情况下,制冷剂流量较大的长U管翅片温度偏低,而制冷剂流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使制冷剂流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后导致漏水。

4、安装问题导致漏水:主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。

案例一、过滤网脏堵

故障现象:内机漏水 。

原因分析:在制冷模式下,开机工作一段时间后,出现水珠从正面盖板与出风口上檐处滴下,但出风量很小,掀盖观察过滤网已被灰尘(脏物)堵死,因风量减小,蒸发温度降低,蒸发器结霜与脏网相连,取下滤网;再次开机,风量变大,漏水消除。

解决措施:把过滤网清洗干净。

案例二:低风档内机漏水

故障现象:出风口有水珠滴下。

原因分析:空调在工作三小时后有水从风口吹出来,用户是在用低风档工作吹出来的是水雾气,并伴有水滴珠掉下,空调使用的房间面积在15平方米左右,设定温度在17度,这样温度降低后引蒸发交换量减少形成冷凝露过多被吹出来。

解决措施:把低风档转换成高风档或(自动档),设定到24度,不再出现凝露。


小提示:登录后刷新 微信支付4元即可获取资料附件~

       空调常见漏水原因及漏水案例总结.docx

下载贤集网APP分享资料获得收益