此文档一共11页,部分内容摘录如下:
1 常规电制冷空调系统
目前使用较多的空调形式具有制冷效率高等的优点,它有如下特点。
优点:
①系统简单
②效率高
③设备投资相对于其他系统少。
不足之处:
①冷水机组的数量与容量较大 , 加大了维护、维修工作量。
②总用电负荷大,增加了变压器配电容量与配电设施费。
③所使用电均为高峰电,不享受峰谷电价政策,运行费用高。
④在拉闸限电时出现空调不能使用的状况。
⑤运行方式不灵活。
⑥对于大型区域供冷系统较难实现较好的供冷(供水温度不能降低),管网的投资大、输送能耗高、空调品质差。
2 电蓄热空调系统
电蓄热空调是利用夜间低谷低价电力电锅炉制热,制取的热量以热水的形式储存在蓄热装置中,白天将所储存热量释放出来向空调末端供热。
特点 :
①利用蓄能技术移峰填谷,平衡电网负荷,提高电厂发电设备的利用率,降低电厂、电网的运行成本,节约电厂、电网的基础建设投入。
②利用峰谷荷电价差,大大减少空调年运行费。
③使用灵活,过渡季节、节假日或者下班后部分办公室使用空调可由蓄热定量提供,无需开机组,节能效果明显,运行费用大大降低。
④具有应急功能,提高空调系统的可靠性。
⑤自动化程度高,可以做到无人值守,节能明显。
3 空气源热泵空调系统
空气源热泵是靠室外空气来冷却的一种空调形式,其制冷和供暖的性能与室外环境温度密切相关,它有如下 特点:
①冷热一体,不需要另外配置热源。
②可以将机组放置于屋顶,不需要专门的空调机房。
③空气冷却,不需配置冷却塔。
④靠空气冷却,制冷、制热性能与室外环境温度密切相关,造成性能不稳定。
⑤靠空气冷却,制冷效率低运行费用高。
⑥因机组放于室外靠风冷却,时间长了冷凝器上结满灰尘,极大的影响了换热效率。
⑦机组选型时需考虑环境对系统的影响,需要增大配置,投资增加,投资为几种空调形式中最高。
⑧效率低,总用电负荷大,增加了常规空调系统本身就较大的变压器配电容量。
⑨由于机组放置于室外,运行、管理、维护难度大,机组容易损坏,维修工作量大。
⑩过渡季节,需冷量或热量减少时,其制冷或制热能力却达到最高水平。
4 溴化锂空调系统
溴化锂机组是利用热能作为机组的能源,通过溴化锂和水之间的吸收与释放,由水作为制冷剂循环来达到制冷的目的。
优点 :
①系统的能源主要为热能,因此配电容量小,运行耗电量小。
②用于有废热产生的场合较为可行。
③(直燃型)冷热一体,不需要另外配置采暖设备。
④机房占地面积比冰蓄冷稍小。
不足之处:
①由于溴化锂机组的特性,制冷量存在衰减。
②制冷主机的出水温度高,空调效果差、制冷速度慢。
③溴化锂是具有腐蚀性的无机盐,容易造成机组的腐蚀和制冷量的衰减。
小提示:登录后刷新 微信支付5元即可获取资料附件~
下载贤集网APP分享资料获得收益