一  自动喷水灭火系统

1、稳压装置频繁启动

原因:主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。

处理办法:检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄漏点进行处理。

2、水流指示器在水流动作后不报信号

原因:除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用。

处理办法:检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。

3、喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后管道前端无水

原因:主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端管道。

处理办法:检查湿式报警装置,主要是蝶阀,直到灵活翻转,再检查湿式装置的其它部件。

4、联动信号发出,喷淋泵不动作

原因:可能为控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵本身机械故障。

处理办法:检查各连线及水泵本身。