01 盘柜安装要点

1、盘柜在搬运和安装时应采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等安全措施,必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独搬运。当产品有特殊要求时,还应符合产品技术文件的规定。

2、盘柜的安装应垂直、牢固,排列整齐,并符合下列规定:

(1)盘柜基础预埋型钢顶部宜高出抹平的地面10mm。其安装直线度允许偏差1mm/m,5mm/全长;水平度允许偏差1mm/m,5mm/全长;平行度允许偏差5mm/全长。

(2)盘、柜安装垂直度允许偏差小于1.5mm/m;水平偏差相邻盘顶部小于2mm,成列盘顶部小于5mm;盘面偏差相邻两盘小于2mm,成列盘面小于5mm;盘间接缝小于2mm。

3、控制盘、保护盘及自动装置盘等与基础型钢间宜采用压板固定。盘柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接。

4、盘柜的漆层应完整,固定电器的支架应刷漆。安装于同一室内且经常监视的盘柜,其盘面颜色宜和谐一致。

5、成套盘柜的安装应符合下列要求:

(1)防止电气误操作的“五防”功能齐全,闭锁装置动作灵活、准确、可靠。

(2)动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密。

(3)柜内设备与各构件间的连接应牢固。

(4)柜内照明齐全。

6、抽屉式配电柜的安装应符合下列要求:

(1)抽屉推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,抽屉应能互换。

(2)抽屉的机械、电气联锁装置应动作正确、可靠。

(3)抽屉与柜体间的接触及柜体、框架的接地应良好。

(4)二次回路连接插件应接触良好。

7、手车式配电柜的安装应符合下列要求: