一、消防用电的负荷
消防电源泛指为消防用电设备配电的独立电源或回路,消防电源在火灾工况条件下应能保持正常电能供给。在供配电系统中,用电设备被称为电力负荷,其大小用功率或电流表示。
(一)消防用电的负荷等级划分
(1)下列建筑物的消防用电应按特级负荷供电(一级负荷中特别重要的负荷):
1)150m及以上的超高层公共建筑。
2)特级体育建筑。
(2)除筒仓、散装粮食仓库及工作塔外,下列建筑的消防用电负荷等级不应低于一级:
1)建筑高度大于50m的乙、丙类厂房。
2)建筑高度大于50m的丙类仓库。
3)一类高层民用建筑。
4)二层式、二层半式和多层式民用机场航站楼。