此文档一共5页,部分内容摘录如下:



一、浅谈接地电阻的测试  

(1)接地电阻测试仪;

(2)检流计;  

(3)检流计指针;

(4)x01、x1、x10为接地电阻值档位倍数选择旋钮;

(5)0~10测试电阻值旋钮;

(6)接地电阻指示标志;

二、图1ZC29B?/FONT>2接地电阻测试仪

1检流计

2接地电阻值档位旋钮

3测试电阻值旋钮

4接地电阻指示标志

5发电机手柄  

凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。施工用电配电室及配电线路中的PE线重复接地等接地装置,也是从建筑物的接地体用10mm的圆钢或-40×4mm扁钢引出,因此施工用电的接地装置的接地电阻值(即重复接地的电阻值)也是该建筑物接地体的接地电阻值,只是测量地点不一样。建筑物接地电阻的测试是在建筑物若干个“接地电阻测试点”处测量,而施工用电接地电阻则是在施工用电的配电室接地装置和线路各分电盘重复接地点及井架的防雷装置接地点进行测试。

三、常用接地电阻测试仪进行测试

1、 以ZC29B?/FONT>2为例,测试方法如下:

(1)、在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。

(2)、P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。

(3)、C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。

2、 接地电阻测试仪设置的技术要求

(1)、接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。

(2)、每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。

(3)、两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。

(4)、不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。

(5)、如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。

(6)、两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。

(7)、雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。